  这种情况通常是NE556的定时电路发生故障。比如定时元件R4开路、C3漏电或击穿,使NE556②脚电压始终达不到2/3Vce,以致A单元不能翻转,使NE556⑤脚不能输出停机低电平。再比如,定时元件R9开路或C5漏电(含击穿)将会使复位端⑩脚始终为低电平。从而导致输出端⑨脚恒为低电平,致使信号传输电容C7上端(即NE556⑥脚)也恒为低电平→输出端⑤脚→直输出高电平→继电器始终处于吸合状态→臭氧发生器一直不停工作。此时更换NE556即可。