此故障原因是整流桥击穿造成整机出现“E1”室内外机通讯保护。
经判断为内机板坏后,通过观测外机板电源或故障指示灯是否亮和闪烁判断5V芯片通讯工作电压是否正常。经检测,发现指示灯完全不闪亮,用万用表测试模块开关电源无5V输出。 此时断开整机电源,用万用表二极管挡(判断电路通断挡),表笔按照下表测量桥堆4个管脚(眼睛正对桥堆本体有字那面,从左边管脚数起分别为1、2、3、4脚)之间的结果如下表所示。
桥堆管脚
1
2
万用表显示
3
4
万用表显示
表笔接法
红
黑
反向导通
红
黑
反向截止
黑
红
正向导通,显示510左右
黑
红
正向导通,显不510左右
测量发现当红表笔接桥堆①脚、黑表笔接②脚时,万用表为通的,而正常情况下是不通的,可判断为桥堆烧坏。更换整流桥堆后上电试机正常。 |
|