  制冷正常说明主机、内机、通信电路无故障,但有一台机出现线控面板上显示“C5”,而且只送风不制冷,说明该机不正常,打开电气接线盒,用手把R2T液管传感器的接插头拔出后重新接入系统设备居然正常了,面板不再显示“C5”故障码,此时听到电子膨胀阀有动作的声音,风口马上有冷气吹出。一般如果机子工作在粉尘比较大的地方容易出现接病头的金属接触不良的现象。    R2T是内机液管传感器,主要用于制冷时检测节流前的冷凝温度,从而控制电子膨胀阀的开度;制暖时用于检测内机盘管气态制冷剂的温度,也能控制电子膨胀阀的开度。    提示:如果线控的面板显示“C4”说明该内机的R3T传感器(气管传感器)故障(短路或断路)。该传感器主要检测内机盘管的制冷剂蒸发温度。R3T是内机气管传感器在制冷状态时起到防冻结保护,制热状态时起到时盘管高温保护和防冷风保护的作用。