搜索
  同一个系统只有一个内机制冷效果不好(单开也不行)。应该只是这一个室内机的问题,最有可能是节流部件坏。
  故障查找:
  第一步:    从室外机的节流部件毛细管和电子膨胀阀找起,发现电子膨
  胀阀前后的温差不明显(正常应有20℃左右),可能是电子膨胀阀坏。
  第二步:    为进一步确认。我们掉电后再开机,观察该系统的电子膨胀阀并没有动作。测量电子膨胀阀的电压正常(换一个电子膨胀阀也可以正常动作)。逐判断为电子膨胀阀坏。
   
  案例总结:电子膨胀阀可能是被杂物卡死,所以安装时一定要对冷媒管路进行充分的清洗,确保冷媒管路的干净。
浏览小助手 使用快捷键(Page Up ▲ . Page Down ▼ )可以翻看上一篇或下一篇的内容哦!