该代码表明该机进入过电流保护状态。原因是室外机CPU检测到整机运行电流超过最大电流值后,输出控制信号降低压缩机的运行频率并限频,也就降低了整机输出的制热功率,从而产生了制热效果越来越差的故障。待故障出现后,测整机运行电流为4.5A,检测室内环境温度为15℃,室内盘管温度为55℃,室外机环境温度为14℃,压缩机排气温度为82℃,室外盘管温度为8℃,压缩机运行频率为51.3Hz,整机目标频率为53Hz。通过检测,发现该机的室内盘管温度偏高,怀疑室内盘管温度检测电路或CPU异常。 检查室内盘管温度传感器时,发现它的阻值异常,更换后故障排除。 |
|