  美的KFR-71LW/SDY S3柜式空调器,上电后显示“E6”故障代码,开机后室内机和室外机均不运行,空调器不制冷。    E6故障代码的含义为“室外机保护”,常见有三相380V电压缺相或相序错、压缩机过流、压缩机温度过高、系统压力过高等原因。.
  1.测量室外机接线端子三相电源    使用万用表交流电压挡,测量室外机接线端子上A-B、A-C、B-C端子之间的交流电压,正常结果为380V,课差在±10%以内空调器均可以正常工作,实测结果说明三相电源正常,不存在缺相或断相故障。      2.测量保护电路    室外机保护电路由室外机主板和室内机主板共同组成,首先测量室内机主板保护电路电压,以区别故障在室外机还是在室内机。使用万用表交流电压挡,一表笔接电源相线A,一表笔接室内机主板黄色保护引线,电压为交流220V时,说明室外机保护电路正常,故障在室内机电路;如电压为0V或其他数值,为室外机电路出现故障,本例实测电压为0V,说明故障在室外机电路。    室外机主板的5V供电由室内机主板通过3芯较细的连接线提供,如果室外机主板没有5V电压,将导致室外机CPU不能工作,室内机也会报“E6”的故障代码。检查室外机电路时应当首先测量5V电压,目测室外机主板有两个指示灯亮,说明CPU已经工作,也可间接证明室外机主板5V供电正常。    3.测量室外机主板保护电路    室外机主板保护电路中有黑色和黄色两根引线,黑色引线为电源零线输入,和接线端子上的电源零线相通,与电源相线A之间的电压为交流220V。黄色引线为保护输出,电压由室外机CPU控制,使用万用表交流电压挡,一表笔接电源相线A,一表笔接黄色引线,测量电压,室外机主板检测正常时,黄色引线与相线A的电压为交流220V;如果电压为0V或其他数值,说明室外机CPU控制光耦可控硅断开,常见故障原因有电源缺相、电源相序错、压缩机过流。      本例实测电压为交流0V,说明室外机CPU控制保护电路断开,由于三相电源已经测量为正常值,压缩机过流引起的故障只会在运行一段时间后出现,因此初步判断为电源相序错。    4.判断电源相序    使用螺丝刀的刀头按住交流接触器按钮,强制为压缩机供电,细听压缩机运行声音沉闷,手摸排气管不热、吸气管不凉,从而确定三相电源相序错。    说明:电源相序错时强制启动压缩机,压缩机为反方向运行,容易损坏压缩机内部机械部分,因此一定要注意时间不可过长。如果手摸排气管与吸气管的方法判断不准,可在三通阀检修口接上压力表,相序正常压缩机运行时,制热模式下压力直线上升、制冷模式下压力直线下降,同时压缩机排气管变热、吸气管变凉,而相序错误时强制压缩机运行,压力为抖动状态(即不上升也不下降)。    维修措施:调整电源相序,即调整三相电源中的任意2根引线的位置,调整相序后将空调器通上电源,显示屏不再显示“E6”故障代码,开机运行正常,故障排除。  