长虹KFR-25GW/H挂式空调器,开机后不制冷,检查室外风机运行但压缩机不运行。
1.测量压缩机供电电压
如制冷开机,使用万用表交流电压挡测量压缩机工作电压:黑表笔接启动电容上运行绕组的接线端子(相当于接电源零线N端子),红表笔接压缩机继电器的电源输出端子(相当于测量电源相线L),正常值应等于电源电压(为交流220V),实测电压为交流228V,说明室内机主板已输出驱动压缩机继电器的控制电压且继电器正常,应测量压缩机阻值是否正常。
2.测量压缩机引线阻值
断开空调器电源,使用万用表电阻挡分别测量压缩机3根引线的阻值,实测公共端(红色)与运行绕组(黑色)、公共端与启动绕组(白色)阻值均为无穷大,运行绕组和启动绕组阻值为9.7Ω,说明公共端引线开路;用手摸压缩机外壳温度接近常温,排除内部温度开关断开引起的保护故障,大致可判断压缩机线圈开路,应取下接线盖测量接线端子阻值,进一步确定压缩机是否损坏。
3.检查压缩机接线端子
取下压缩机接线盖,查看压缩机引线的接线插和接线端子干净且接触良好,没有生锈或损坏现象;使用万用表电阻挡测量接线端子上的公共端与运行绕组、启动绕组的阻值,实测结果仍为无穷大,确定压缩机线圈开路损坏。
维修措施:更换压缩机。
|
|