搜索
维修过程:分析:开机制热正常,但30分钟以后运行制热灯灭,只有制冷灯亮,按照常理分析,由于无具体故障代码出现,故怀疑应为电脑板问题或内风机电机电流过大引起机器保护,上门检查发现室内温度16度,设定温度30度,遥控开机制热运行,风速设为高风,开机15分钟以后测出风口温度40度,室温上升3度后,约30分钟,制冷灯亮,整机不工作,由于风机工作正常,故怀疑重点在电脑板上,更换内板试机,机器故障依旧,再仔细检查,盘管及传感器正常,电源即使机器启动也没有问题,测量风机时手摸到风机发现风机温度特别高,转动风机轴承,转动很平稳,怀疑风机内部线圈绕组不良更换内风机试机,机器正常工作且不再出现问题。用户为120急救中心,共有此机型机器26套,现已有20套出现此问题,估计其它地方肯定也会有此类情况出现,现以案例形式提出,请大家在遇到此问题时可以马上做出回应,防止多次上门的产生及用户不满意的产生。
维修措施:更换内风机电机后机器工作正常