故障分析;初步分析一是机器传感器电路问题,二是内机盘管温度传感器值阻漂移,三是盘管传感器放置位置不当。
维修过程:无锡荡口医院在2003年购买了一批KFR-33GW/D空调使用的当年就发现机器在开制热时出现不化霜现象,当时网点上门向用户解释为环境温度低,湿度大造成的。用户当时接受,没有解决实际问题,后来此问题用户一直反映没有解决直到2006年用户再次报修制热不化霜,当时派工到无锡汇通网点,网点上门检查判定为机器电脑板问题,需要更换电脑板,由于用户有多台机器,共计43台。网点要求中心技术支持。当时得到情况我便随同网点服务人员一起上门检查,判定为电脑板设计问题,为电脑板传感器检测电路问题。需要更换电脑板,但是由于数量较多同时更换电脑板损失较大,为了降低损失当时协调用户修理电脑板,经过协商用户同意维修电脑板,
维修措施:在盘管温度传感器上串联一个1K的电阻,让芯片提前检测到盘管温度低,进入化霜,问题解决,用户使用一个冬季。表示满意。此方法同时可以用在其他定频机器出现冬季难化霜问题上