搜索
维修过程:上门检查发现内机开机5秒后报灭灭闪,为内外机通讯故障,打开外机检查连机线接触良好1.2AC220V正常,室外机接线排1.3和2.3端子分别有AC70V和140V左右波动电压,正常当开机5秒时外机功率继电器延时不吸合,外板有+12V继电器线圈工作电压,继电器线圈不吸合,交流220V无输出,经检查发现功率继电器线圈损坏。
维修措施:更换功率继电器