维修过程:分析可能产生的原因主要有:1)四通阀阀体不换向;2)室外机电脑板损坏;3)室外机电脑板四通阀线圈控制继电器触点粘连;
上门首先检测四通阀线圈是否通电,因该机型的四通阀线圈为制冷状态下上电工作,测量四通阀线圈上有交流220V电压,但检测室外机电脑板上的RL1四通阀控制继电器线圈两端无12V直流电压,断电后,再检测RL1继电器的开关触点粘连造成。
故障原因:室外机电脑板上的RL1继电器的开关触点粘连造成。
维修措施:由旧电脑板上取一个相同的小型继电器更换后,试机运转正常