故障分析:刚开机,该机内机电源灯、运转灯均亮,3分钟后电源、定时、运转按照“灭灭闪”显示故障,根据故障代码,该故障为通讯故障。该型空调的外电脑板为功率模块供电,如出现通讯故障,则应按照以下几方面检查:1、外机电脑板是否有12V、5V直流电压,这是外机能够与内机通讯的先决条件;2、内外机连线是否正常;3、内外机相关通讯元件是否损坏。重新上电开机,用万用表交流档测外机端子排有220V交流,N线与C线间有30-80V的脉动电压。打开外机测功率模块PN间有300V直流,但电脑板上无5V和12V,测功率模块无5V和12V输出,断定功率模块的开关电源损坏,因该功率模块为塑封件,无法维修,只有更换。
维修措施:更换功率模块,试机正常。
维修总结:现在对于变频空调的维修,很多维修人员总感觉无从下手,特别是对于通讯故障更是感觉十分头痛。其实只要我们搞清楚其原理,具体情况具体分析,就不会无从下手了