故障分析:该空调曾因压缩机损坏,服务人员更换压缩机后刚开机制热效果良好,但40分钟后内机开始吹凉风,检查为压缩机热保护,服务人员以为系统氟利昂未加够,再次补加氟利昂,但又出现压缩机运行电流偏大,风机时转时停,制热效果差。经分析,该机因为系统与其他空调与其他空调有一点区别,对氟利昂的量要求较高,只有按照出厂铭牌要求对其定量加注,才能够达到要求。
维修措施:对系统抽真空后,用弹簧秤对其定量加氟,试机正常。
维修总结:目前,我们很多维修人员在维修空调系统后一般都采取经验和压力表估量加注制冷剂。由于大部分机型对于压缩机的冷却都是依靠压缩机吸入的制冷剂来冷却,如果制冷剂的量不足,压缩机容易造成热保护,同时制冷剂过多又容易造成压力保护。所以我们一定要对其定量加注,以免造成不必要的麻烦