搜索

机器型号:KFR-35GW/I1DY

故障现象:制冷效果差,工作灯闪。

原因分析:机器上电后,外机工作十分钟后,外风机停,压缩机工作,且压缩机工作一分钟后过流保护。开始判为散热不好,检测室内外机十分干净,散热良好,排除散热问题。测得机器正常工作时压力、电压、电流均正常,初判为内机主板损坏。不给外风机供电,检测室内主板正常。维修陷入困境。重新上电开机后,用手摸室内机蒸发器结露情况。此时,发现内机蒸发器上半部分不凉,是常温且有结霜的迹象,下半部分结露正常。经仔细检查判断故障为内机蒸发器上半部分由于出厂时,管路被焊堵,导致工作一段时间后,系统压力过高,外机超高温保护。

解决措施:更换内机蒸发器后,系统工作一切正常,故障消除。

经验总结:在维修空调时对于故障现象要全面分析,找出表面现象和主要故障根源,在维修发现两器换热好时,去看摸两器表面温度是否正常,这样就能很快解决问题。