维修过程:此空调安装已有两年多,现出现通电后,外机运转,内机不工作,室内机没有报故障,网点上门更换外机电脑板故障依旧,要求进行技术支持,我与网点人员一同上门检查,发现用户家楼上新装了一台空调,冷凝水流下来刚好流到此机器的连机管上,因变频机有自检功能,此空调加长管路,信号线未做好防水处理,导致机器通电后自检,外机运转故障。
   
维修措施:重新处理信号线后故障排除