维修过程:用户报修每年换季时都存在不制热现象,每次都是调整连机线,此次维修后仅用了几天又出现故障,且用户拒绝维修,经与用户沟通,同意最后一次维修,上门检查连机线四通阀线圈且制热正常,经5-6次反复开停检查,终于发现有一次制热时,外机四通阀上电但内机蒸发器上霜,瞬间通断四同阀线圈,制热又正常,表明四同阀存在发卡现象,更换四通阀后,用户使用一月有余,一切正常。
   
维修措施:更换四通阀后,机器正常