维修过程:空调开机30分钟内外风机不定时停转,整机工作异常,强行给室外风机上电和压缩机一起工作,风机没有异常,空调工作正常,测量室外管温传感器(27度),阻值约8K左右,和正常电阻 (25度)10K差异不大,但给传感器加热到50度时其电阻值只有600欧姆左右,更换新的管温传感器后,整机工作正常.
维修措施:更换室外管温传感器,故障排除.
小结:传感器是一种负温度系数的电阻,通电后内部温度发生变化很大,通过测量传感器端电压值比动态测量电阻更准确