修过程:该机器为新装机器,用户家电压不是很稳定,刚开始网点怀疑为电压不稳,建议用户安装稳压器,安装稳压器后试机,故障依旧,开机压缩机启动即报过电流保护。用户怀疑机器有质量问题强烈要求换机,和师傅上门后对用户家的电源部分进行检查,没有发现接触不良情况,根据网点服务人员说已经对机器的整个接线部分进行了检查,没有发现机器接触不良问题,排查陷入僵局,经过分析,用户电压问题已经可以排除,只可能是线路接触问题,对机器接线部分进行重新检查,发现内机接线端子排2号线接触不好,螺丝没有完全固定,重新固定,试机正常。
   
维修措施: 排除接线不良问题
   
小          结: 维修一定要做到“眼见为实,耳听为虚”,很多网点服务人员在反映问题时总会说这个方面肯定没有问题,那个方面我已经查了,绝对没有问题,但实践可能问题就在这里,服务人员根本就没有认真去查