搜索
压力偏低!补充一些制冷剂,效果和压力没有什么变化,初步怀疑内蒸发器是否有堵塞现象!把蒸发器打开看,从蒸发器的表面看,蒸发器非常干净!而把蒸发器拿下来,看背面,蒸发器后面都是灰尘!把蒸发器堵住了,导致蒸发器散热不好,不能充分进行热交换!导致蒸发器接霜,回气管接霜!制冷效果差!!!
维修措施:重新调整制冷剂冲量,清洗蒸发器,机器正常!
小结:在维修过程中一定仔细观察现象!和空调的使用的环境!准确地找出故障点,快速解决问题!!!