搜索
       上门维修一台格力的定频空调,带上所用配件,来到50公里开外的工地,走进棚子,就看到了这台格力空调,插上电源,本机没有显示。上电也没有声音,正常机子要吱的叫一下,直接取下外盖,取出主板,测得220伏变压器有输入220交流电,次极有14的交流电,主滤波电容两端无16伏左右的直流电,为了好修理,取下主板,检测四支二极管在路电阻正常 ,直接补焊整流滤波电路元件,上电试机,吱的一声,显示板亮了一下,测7812输出端12伏直流为12伏,正常 了,装上主板,开机,内风机转动,速度很快,中间停一下又转起来,3分钟左右,显示H6,风机停转(H6故障含义是内风机故障)。

       再取下电源线,又重新插上,再次开机,快整测风机主线圈交流电压为223V,调摇空风量大和小,这个223V的交流电不变化,正常 是在从175V至195V内变化为正常 ,不变化说明内风机荷尔元件和主板有故障。存细检查发现是荷 尔元件输出的信号线从电机出来一厘米左右被咬断了,用热缩管和铜导线接好这三根据线,试机,空调工作正常了。
1.jpg 2.jpg 3.jpg

浏览小助手 使用快捷键(Page Up ▲ . Page Down ▼ )可以翻看上一篇或下一篇的内容哦!