  根据现象分析,初步怀疑制冷剂泄漏,经检查制冷系统各管路接头均无渗漏迹象。用一只钳形电流表测工作电流开始为1. 2A(正常),随后上升到1. 5A左右,从封口处将工艺管切开,发现有大量气体喷出,说明制冷系统未泄漏。由于管路中有大量气体喷出,说明管路也无堵塞现象。经仔细检查,发现压缩机运转声比正常时大,用手触摸压缩机温升过快,再检查高压排气,试用手堵住高压排气管,感到压力较小,说明压缩机排气阀片不良。将压缩机开壳检查,发现排气阀片已结炭,且排气口边缘也已结炭,致使压缩机功率明显下降。分析其原因为冰箱在使用时将温控器设在强冷挡,压缩机长时间运行,而造成阀片碳化。清除积炭,重新找一片钢片打磨成一新阀片,装上后试机,排气压力正常,然后抽空检漏,充注制冷剂,故障排除。