搜索
  该空调器接通电源开机后设定制冷模式,室外机会频繁启动与停机,制冷效果也差。    对故障机进行检查,发现制冷运行约半个小时左右室外机停机,还会出现故障代码。由此可见,出现这种故障的部位通常与压缩机本身或其控制电路有关。检修时,可先对这部分电路或元器件进行检查。    (1)先对提供给空调器的供电电压进行检测,在正常值范围内,接通电源,测量整机的工作电流偏大,且还有上升的趋势。    (2)打开室外机的机盖进行检查,结果发现室外风扇电动机的运行速度很慢,说明故障是由于压缩机散热不良出现过流引起的。    (3)断电,对室外风扇电动机的启动电容器进行检测,其充放电能力基本正常,估计室外风扇电动机本身有故障。    用一只新的同规格的风扇电动机换上后,长时间接通电源试机,制冷恢复正常,故障排除。
浏览小助手 使用快捷键(Page Up ▲ . Page Down ▼ )可以翻看上一篇或下一篇的内容哦!