  为了快速确定故障原因,按下图所示的检测运行电流电路,在L线上用钳形电流表检测到开机运行电流为3.8A左右(正常额定值为4.4A),然后电流渐增,几分钟后电流上升至7.2A左右,压厂缩机过流保护。    经检查,无制冷剂泄漏,室外机散热良好,启动电容器无损坏。检测供电电压时,发现提供给空调器的交流电压达到315V左右(正常值应为220VAC),由此可见,故障是由于交流电压过高引起的。    (1)查找供电过高的原因。发现该空调器的供电是由稳压器提供的,查该稳压器的输入电压为225V左右,说明输入电压正常输出电压过高,显然为该稳压器已经损坏。    (2)将空调器插头直接接入市电上试机,制冷运行电流稳定在4.2A左右,基本正常。换一只新的稳压器装上后,故障排除。
   