  此机是刚刚安装三个月的新机器,所以漏氟的可能性较大,可先围绕这方面进行检查。    1.判断故障的大概部位    (1)仔细对空调器的各个接口进行检查,没有发现有漏氟的痕迹。    (2)试对系统加氟后试机,测得工作电流超过18A,且熔断器熔丝熔断。由此说明,空调器并不缺氟。    (3)进一步对空调器进行检查,发现有大量的剩余铜管被一圈一圈地盘在室外机背后,由此怀疑该处可能有堵塞现象。    2.故障处理    拆下管路,发现有大量的冷冻油排出。用四氯化碳和氮气冲洗后,把余下的管子割去,加氟后试机,出风口温度达到44℃左右,制热效果良好,故障排除。