搜索
  这种故障先检测温控所设定的温度是否高于室温,若设定温度低,不制热是正常的。若设定正常,则检查室外机,若不运转,检测主控板输出的电压是否正常。若正常,检查控制线路的接线是否牢靠,压缩机是否正常。    若上述检测未发现故障元器件,应进一步重点对四通换向阀驱动控制电路进行检测。    (1)根据上述思路对室外机除四通换向阀以外的电路进行检测,未发现有损坏的元器件。    (2)检查四通换向阀驱动控制电路。在制热模式下,检测微电脑IC1输出的高电平信号正常,但测VT8管基极电压为0V。检查发现R4电阻器开路。换一只新的5.1k电阻器装上后,故障排除。