  该柜式空调器接通电源开机时,室内机工作基本正常,但室外风扇电动机不能进入工作状态。    故障分析接通电源开机后室内机工作正常,室外风机不能进入工作状态,说明故障仅出在室外风机本身或其控制电路中。由于一时没有该空调器的电路图,根据电路板上元器件的连接情况画出下图所示的美的KFR-75LWB型柜式空调器室外风机控制电路。    美的KFR-75LWB型柜式空调器室外机主板的输入控制电路包括温度检测电路、压缩机电流检测电路等;输出控制电路包括压缩机、四通换向阀、曲轴箱电加热器、单向阀、室外风机等的驱动电路和故障信号指示电路。整个电路的核心是一块单片微处理器IC14(μC75066),它的13脚与25脚为风扇电动机驱动控制信号输出端。风扇电动机控制电路主要由双向晶闸管VT13、光电耦合器IC16、功率驱动集成电路IC16的⑦脚与⑩脚内的功率反相器等组成。室外风扇电动机连接在XSJP23接插件上。    正常情况下,当IC14(μPC75066)的13脚与25脚有高电平信号输出时,该信号经VD63或VD64隔离二极管加到IC16的⑦脚,经反相后从其⑩脚输出低电平,使光电耦合器IC16内的发光二极管导通发光,其内的双向晶闸管导通,为IC16外部的双向晶闸管VT13提供触发电压,从而使VT13导通。这样,220V交流电压就会经L8→VT13→XSJP23接插件→室外风扇电动机,室外风扇电动机得电以后就会工作。通过控制IC16内发光二极管的发光强度,就可以改变VT13的导通角,进而就可对风扇电动机进行调速,达到改变风量的目的。    检修方法在断开电源的情况下,先直观对室外机微处理器控制系统电路中的各个元器件的外观以及焊接情况等进行检查,未发现有明显的损坏或断裂现象。    1.判断故障的大概部位    (1)检测微处理器IC14的供电。接通电源开机以后,用万用表10VDC挡测量室外机微处理器IC14的19~21脚上的电压为5.1V左右,基本正常。说明微处理器的供电电压正常。    (2)检测微处理器IC14的复位信号。测量微处理器IC14的12脚复位信号正常,③脚也有复位信号输出。    (3)检测微处理器IC14的时钟信号。用示波器测量IC14的④脚和⑤脚上的振荡波形也基本正常。    (4)用万用表50VDC电压挡,测量IC16的①脚电压为12V,基本正常;再测IC16⑩脚上的低电平也正常。    (5)改用250AC电压挡,测量220V的交流电压也正常;用导线短接IC16的③脚与④脚,风扇电动机无反应。由此判断故障可能是由于VT13双向晶闸管损坏引起的。    2.故障处理    重换一只同规格的双向晶闸管装上以后,接通电源试机,室外机工作正常,经长时间试机,上述故障再未出现,故障排除。