此空调器接通电源开机后,设定制热功能后:只能制冷不能制热。 从现象来看,故障与四通换向阀本身或其控制电路有养。检修时,可围绕这方面的原因检测相应的部位。 (1)接通电源开机使空调器处于制热状态,测量四通换向阀线圈两端的交流电压为0V。 (2)测量插座CN17①脚与②脚上的交流电压也为0V,其四通换向阀控制电路如下图所示。 (3)测量功率反相器IC2 (gPA2003)13脚输出的约0.5 V左右的低电平基本正常,测量加到KA3继电器线圈上的+12 V电压也正常,怀疑KA3继电器本身损坏。 用一只同规格新的继电器换上后,接通电源试机,测量插座CN17①脚与②脚上的交流220 V电压恢复正常,空调器能够进入制热状态,故障排除。
|
|