  根据现象分析,该故障一般发生在制冷系统等相关部位。开机观察,初步判断制冷系统存在泄漏现象,采用加压检测的方法查找漏点,首先检查蒸发器及外部管路均未发现渗漏点。判断保温层内的管路泄漏,但保温层有隔音作用不易发现。为了迅速准确地查出漏点,采用医用听诊器探测,经循声查找,根据泄漏声,很快就找到了泄漏部位。    根据泄漏中心点,对箱体外壳开孔φ300mm,挖出保温层,将漏点周围清洗后,进行焊补。焊补后,充入氮气加压,保压24h后,再复原管路,充填保温层,焊好箱体外壳,经抽空处理后,充注适量的制冷剂,开机试验,故障排除。