  出现这种故障的原因较多,通常都与供电电路有关。检修时,可围绕这方面原因检查相应的部位。    (1)先测量用户处的220V交流市电电源电压基本正常,且已经加到了空调器中。    (2)打开室内机的机盖,测量测试端子板上的①端与②端之间的220V交流电压也正常。但测量主继电器触点输出端的电压为0V,其室外机电源控制电路如图3所示。怀疑主继电器KA1触点闭合不良。      用一只新的同型号的继电器换上后,接通电源试机,主继电器触点输出端的220V交流电压恢复正常,室外机可以正常启动并进入工作状态,故障排除。.
   