  该柜式空调器接通电源开机后,刚开始时可以正常工作,但正常工作6~9min左右会自动停机。再次开机后,上述故障会再次出现,无法正常工作。    出现这种故障的部位可能与控制系统或液压阀有关。检修时,可先对这些部位或元器件进行检测。    (1)接通电源开机,测量运行电流约为6.1A左右(正常值为4.2~4.3A左右),压力在0.37MPa左右(正常值为0.43MPa),观察冷凝器翅片透明。    (2)在室外机停机的瞬间,测得室内机与室外机之间的信号线端子1与2之间的12V电压基本正常。    (3)分别对压缩机、室外机主电路板、过流继电器等进行检测,结果发现液压阀限位装置移位,其球阀处于半开状态。    将液压阀的球阀全部打开,此时测得的压力恢复到正常值,空调器不再停机,故障排除。