此分体式空调器接通电源开机后,不启动,无法正常使用。 这种故障与整机的供电有关。检修时,可先对这部分电路进行检测。 (1)测量室内机主电路板上的交流220V电压基本正常,说明电路中没有明显的短路现象。 (2)测量C川电容器两端上的整流滤波后的305V左右的直流电压基本正常,但测量开关电源输出端上的12V的电压为0V。说明该金属盒内的电源电路不良。 这种故障通常有多种处理方法,例如采用市场上成品的输出电压为12V的开关电源进行代换;或采用分立元器件组成的12V稳压电路来进行代换;或更换电源电路中损坏的元器件。电源电路输出12V电压,故障排除。 |
|