搜索
  该空调器接通电源开机后,可以正常的启动,并进行制冷,但工作一段时间后自动停机,且21℃保护指示灯闪亮。    对故障机进行检查,结果发现自动停机后,室内机电路板上的21℃(L6)指示灯闪亮。该指示灯的状态与故障可能的部位见下表所列。检修时,可围绕这一提示对相关系统或电路进行检测。      (1)在低压侧装上压力表,接通电源开机后,测得的压力为0.46MPa左右,说明制冷系统的制冷剂没有泄漏。    (2)测量高压压力约为1.8MPa左右不稳定,压力会慢慢地上升,达到一定值时压缩机自动停机。    (3)观察室外风扇电动机的工作情况,发现其转速明显偏低。断电,用手拨动风扇叶片转动灵活,检查其启动电容器的充放电能力与新的4μF电容器相比明显偏小。    更换一只新的同型号的启动电容器后,长时间接通电源试机,空调器制冷一直正常,故障排除。