  该柜式空调器使用一直较好,但近期发现其制冷效果越来越差。现在发展到每次接通电源开机后,刚开始时还可以进行制冷,工作一段时间就基本不能制冷了。关机后,再次开机,上述故障会再次出现,无法正常工作。    这种故障部位出在室外机的可能性较大。很可能与控制温度的传感器有关。但在现场发现冷凝器结霜很厚,几乎将整个冷凝器糊死。估计是化霜不良引起的。检修时,可先对此进行检查。      (1)拆开室外机的外壳,将化霜传感器(热敏电阻器式)拔下来,测量其电阻值基本正常。    (2)用一块新的主电路板换下室外机的主电路板,等待很长一段时间仍然不能化霜。怀疑化霜传感器特性变劣。    用一只新的同规格的化霜传感器换上后,接通电源试机,化霜恢复正常,制冷效果正常,故障排除。