  该空调器安装好接通电源开机后,可以正常启动并进入工作状态,但工作一段时间后会自动停止工作。再次开机,上述故障会再次出现。    到现场后,安装工对安装情况进行了简略的介绍,根据情况,考虑到该空调器为新安装机,怀疑故障可能与安装有关。      (1)将压力表连接到回气管的一侧,然后接通电源试机,结果发现,当压力表的测得值为0.19左右时,空调器自动停机。    (2)根据测得的压力值,怀疑制冷管路中出现了堵塞现象,但考虑到安装工曾在排空时泄放过制冷剂,怀疑管道内空气过多。    故障处理    (1)按下图所示方法,打开二通截止阀阀杆1/2~1/4细液管,用内六角扳手顶起加氟口(粗液管三通阀)的顶针排空10 s钟左右,直到用手能感觉到排出凉气时停止排空。    (2)打开高压对氏压阀杆,长时间接通电源试机,空调器工作一直正常,不再自动停机,故障排除。