搜索
  LG-A2050HT型柜式空调器,该机用面板键控正常,用遥控器操作时有时正常,有时失效。    故障分析:面板键控正常,说明主控微电脑系统工作基本正常,故障出在遥控信号发射电路或遥控信号接收电路中,应重点对这两部分电路进行检测。检修时,应判断故障是出在遥控信号发射电路还是遥控信号接收电路。从故障的另一特征:即有时正常、有时失效来看,估计是这两部分电路中有元器件接触不良或其特性呈时好时坏引起的。    (1)用本故障机的遥控器操作同类型的正常空调器时操作正常,说明遥控发射器工作正常,故障可能出在面板前端处的遥控信号接收电路中。    (2)试换一只新的红外接收头,故障依然存在,说明故障也不在遥控信号接收电路本身,故障肯定出在遥控信号接收电路到微电脑之间的电路元器件上。    查找故障元器件    1)红外遥控信号接收电路到微电脑之间的元器件不多。对该电路中的C21、R43、R21、R22、C5、VT6等元器件进行检测,结果发现R43电阻器的一引脚呈虚焊现象。    2)加锡对R43虚焊的这一引脚重焊后,接通电源开机,遥控器操作正常,故障排除。
浏览小助手 使用快捷键(Page Up ▲ . Page Down ▼ )可以翻看上一篇或下一篇的内容哦!