  该机接通电源开机后,室内机工作基本正常,但室外机不工作。    该空调器室外机电路主要由开关电源电路、微电脑控制电路、风扇及四通换向阀控制电路、压缩机变频驱动电路及过流、过压检测电路等几部分组成。室外机不工作,应先从该电路的供电入手进行检测。该机室外机开关电源电路如下图所示,主要由开关管VT1、开关电源变压器T1、三端稳压集成电路IC4等组成。    (1)打开室外机壳,用万用表测得室外机的220 V交流电压正常。    (2)测量开关电源的+14 V直流电压基本正常,但测量IC4输出端无+5V直流电压输出。    (3)怀疑IC4本身损坏,将其拆下换一只W7805三端稳压集成电路后,接通电源试机,故障排除。
   