  变频机‘F1’故障为模块保护,’F3’为压缩机启动失败或运行失步故障,上门检查开机运行吹冷风,用户反映到中午很热时就不制冷,出现‘F1’‘F3’故障,检查用户电压为173V,给用户解释为用电高峰期,有时是正常现象,但用户下雨天再次反映不在高峰期仍出现再次上门检查,用变频检测板检测到压机工作后频率40赫兹一直为低频状态,频模块异常。PN间电压正常。更换变频模块板,试机正常。