搜索
  上门测试,AC220V电压正常。开机约30分钟后,出风口温度为31℃,整机电流约为10A,外机排气压力约为1MPa。判断该机系统缺氟,加氟后排气压力升至1.3MPa,就不再升高,整机电流约11.9A,难道压缩机排气有问题?    拆开室外机检查,连接粗管温度正常。关掉电加热,发现整个蒸发器温度低,蒸发器前连接的U形管不热,这是什么愿因呢?怀疑系统内有空气,收氟后重新抽空加氟,使之压力升至1.7MPa,此时整机电流为13.8A,出风口温度为55℃,故障排除。