  根据现象分折,该故障可能发生在系统控制及压缩机启动电路,由原理可知,当遥控器发出开机指令后,测继电器K1交流输出端有无220V电压,有电压则故障在压缩机;没有电压,应检查D102①脚和16脚间的电压。如果①脚为高电平,而16脚为低电平,则继电器K1损坏;如果①脚始终为低电平,在确保线路无断裂情况下,则D101内部程序混乱或损坏。    该机经检查为继电器K1内部损坏,更换继电器K1后,故障排除。