  一、故障原因分析:    新装机外机不启动,故障原因分析如下:    1、安装联机接线错误或用户使用不当。    2、联机线加长线接头未处理好。    3、用户电源电压、电线不符合空调使用要求。    4、电控板产生故障。    5、用户使用环境有噪声干扰或有高频干扰。    二、检修过程:    1、检测电源及电线符合要求,联机线、加长线合格。    2、用户空调四周无高频干扰设备。    3、初步判定是电控板故障,按照以下步骤检修:    1)故障自检报“21”故障代码表中没有该代码。    2)查内机可以向外机送电。    3)2、4端子联线电压波动不正常,只有4-5伏波动。    4)外机试运转,外风机、压机运转正常。
et9263111123421.jpg
  通过以上检测指标,通讯电压比较低,初步判定通讯电路故障,怀疑内机板上通讯供电电压有元器件损坏,解开4号线联机线,测内机的2、4间的电压达24伏左右,正常。重点又转移到检查外机板上的通讯电路部分。
  三、通讯电路分析及检修    1、(半双工串行通讯电路)AC220V电压经电阻R14、R11、R10后,再经D7半波整流输出DC24V,电容C11、C12、电阻R3进行直流滤波,提供室内机通讯电源。    2、室内机通过通讯线与外机CN14的2脚相连,经过TH2,R94,二极管D8整流,ZD2稳压,为室外机供电。    3、通讯过程中,内机为上位机,外机为下位机,上电以后,外机处于接收状态,内机发通讯码到外机,经过光耦PC1、PC2、PC3、PC4及外围器件的电平转换,发送到外机。    4、当室内向室外发射信号时,PC3保持导通,接收来自内机的信号;同样,当室外向室内发射信号时,PC2保持导通。    5、测量内机可供24伏电压,联上通讯线后电压降为4伏左右,怀疑外机板有短路的元件。外机通讯电路比较简单,重点检测稳压二极管ZD2,正常,检测光耦PC3正反向压降0.15伏左右,偏低,更换后正常。