  1、故障原因分析    室内机传感器不良、内外机通讯不良、室外机控制基板(电源板)、IPM板异常    2、检修过程:    首先利用故障自诊断,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,如果室内机使用LCD或VFD显示屏,并能显示数字时,有故障则显示相应的故障码,本机显示代码0(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。0是无故障的表示,通过代码初步判断为无故障或通讯不良,根据经验通过听来判断外机,当外机上电一段时间后掉电,因此维修工初步判断为通讯不良,用万用表DC档测S、N的电压为0---9---13V,又想可能不是通讯故障,这时注重点又怀疑外机控制基板、IPM板。因IPM板供应有问题,所以先领控制板再上门,更换外机控制板后故障依旧,找个IPM板换上故障还是如此,这时怀疑前期判断只好从新查找故障点。    查资料通讯电压正常为0---14----24V交替变化,现在就比较模糊。只好把外机通讯线撤下来,测室内机通讯电压正常为23-24v稳定电压,实测电压情况还是0---9----13V变化,因此怀疑为室内机通讯电路异常,把内板取出通电检测通电路,整流部分也是0---9----13V。怀疑整流与滤波电解电容异常,只好停电把内机板卸下来,检测电路板部件情况,当看元件焊点时,发现分压电阻的焊点拖尾覆盖于N线线条上,由于线条的铜箔上覆盖一层保护漆,因此形成一个电容,根据交流电的周期变化进行充放电,导致通讯电压0---9----13V的变化。    3、处理措施:    清除焊点拖尾的焊锡,测静态元件的阻值正常,装机通电一切运行正常。