  经询问,安装前联机试机的时候发现风扇转了10-20秒认为没有问题,所以就装上了,结果抽完空,试机管路不凉,内机吹自然风,首先检查了一下联机线路,220V交流输出是正常的(217V)用万用表直流档测N-SI线间有正常2-22V的波动电压,阀门都已经打开了,用电流表测主电路电流只有0.2A左右,说明压缩机确实没有启动。重新启动也是相同故障。    看来不属于安装问题,证明判断不正确,重新理顺维修思路:    1、先用遥控器自检看是否报故障,经检测报19,为直流压缩机失步。    2、看来故障就在外机,迅速打开外机顶盖测量外机5v和15v电源为,4.93V和14.66V在正常范围,外机的三个故障指示灯LED1和LED3闪烁,LED2灭代表是压缩机失步。断开电源用万用表二极管档测量模块P,N,U,V,W之间的阻值,发现N与W之间短路,看来问题就在这里,更换后试机正常,