  该机接通电源,开机进行制热运行时,不能自动控制温度,且耗电量大。    设定制冷运行,压缩机启动几秒钟就停机,而室内风扇电动机仍工作。设定制热运行,辅助电加热丝一直投入工作,房间到达设定温度后,空调器不能自动停机。该机辅助电加热丝工作的条件是:制热运行且室内风扇电动机运转后,当检测到环境温度小于或等于24℃同时出风温度小于或等于40℃时,电加热丝投入工作;当环境温度大于24℃,且出风温度大于40℃时,辅助电加热停止工作。    结合故障现象来分析,本例故障出在室内机主控板AP1及温度检测电路的可能性较大。    (1)考虑到温度检测传感器损坏率较高,故先对其进行检测,结果发现环境温度传感器RT1电阻值为无穷大,内部开路。    (2)更换一只新的、同规格的温度传感器后,接通电源试机,故障排除。