  春兰KFR-50LW/d型柜式空调器,该机接通电源,开机后出现“E1”保护代码,整机也不工作。  
  该空调器具有故障自诊断功能,出现故障时液晶显示屏上显示故障代码,各故障代码的含义见表所列。经查“E1”的含义为空调器的室内机与室外机通信失效保护。
et9275111123421.jpg
   
  检查室外机主控板AP3、室外机三芯信号线正常,替换室内机主控板AN,故障依然存在。  
  重点检查室内中间接口控制板AP2是否正常,各信号接插件的接触是否良好。经检测,发现中间板AP2上的集成电路IC201(ULN2003)有几个引脚电压不正常,IC201组成的反相驱动电路如下图所示。  
  仔细对IC201外围的相关元器件进行检测,结果发现其①脚与15脚外接的R202(5.1k)电阻器开路。用一只同规格的电阻器换上后,空调器工作恢复正常,故障排除。