搜索
  LGLP-2055HT型空调器,该机接通电源,开机进行制热时,整机出现时工作时停止现象。  
  对空调器进行仔细检查,发现空调器开机时工作正常,在空调器刚制热后即停,过一会儿又吹热风,刚吹热风又停机,如此循环往复。根据这一现象,判断室外机工作应基本正常,故障可能出在控制系统电路中,而控制电路包括微电脑板及室温检测传感器。  
  据询问得知,在冬季使用空调器之前,曾给该空调器搞过卫生。依据这一情况,确定先对该空调器的外部设备及元器件进行检查,以排除人为故障的可能性。  
  (1)经对空调器进行检查,结果发现,用户在搞卫生时误将RT1直接插在蒸发器的翅片上,由下图(a)所示变成了如下图(b)所示的安装方式。  
  (2)将上述插错的室温检测传感器RT1按下图(a)重新插正确后,接通电源开机,试进行制热工作,整机工作一直正常,故障排除。  
  提示:室温检测传感器RT1测得的是室内温度(或称吸气温度),由于被用户误插在蒸发器翅片上,误将管温作为室温提供给微电脑,因此管温的急剧变化而使微电脑迅速动作,使空调器断续制热,出现了上述故障。
et9322111123431.jpg
浏览小助手 使用快捷键(Page Up ▲ . Page Down ▼ )可以翻看上一篇或下一篇的内容哦!